木工房电路请教


一入木坑深似海,从此钞票是路人。
请教问题之前,我觉得有必要交代清楚,我家住7楼,顶楼,1998年老房子,砖混结构,随着房龄的增大,房顶漏雨问题日益严重,2017年下定决心把楼顶搭了轻钢,总面积145平方,其中又完全封闭了56个平方左右的房间,解决了漏水问题,也从阳台党升级成木工房。

有兴趣的同学去看看我的轻钢房屋吧,里面有图片。http://www.zuojiaju.com/thread-810513-1-1.html

木工坊要用电,要牵线,还想顺便把之前的老式闸刀给换掉,本来想的挺简单,但问题在于我家情况特殊,一是入户为三相电;二是由于买的二手房,之前的房主装修时的电路那叫一个操蛋,有图为证。
微信图片_20180309102956.jpg
三根火线和零线竟然都是一个颜色,还有地线跑哪去了?
微信图片_20180309103005.jpg
黄色线和绿色线竟然接在一起,这是什么情况?


现在问题来了:
1、颜色都一样的情况下,怎么区分火线和零线?


2、是否把电表处空开断开,就可以安全接线施工?


3、7楼老式闸刀换个什么空开?
电表处空开为:3p,C50,老式闸刀处为380V,30A;入户电线是6平方,室内电线都是4平方;


4、最近恶补了电路知识,得知三相电在变压器处才会考虑三相平衡,家庭用可以忽略不计,因此计划A相进入7楼,B相或C相选一路进入8楼木工房,这样是否可行?


微信图片_20180309120853.jpg
上图为目前全部的电动工具及功率


5、牵线入木工房后(全部2.5平方,没有重型设备,最大功率设备是个电焊机,据说有6000w,自己玩不可能同时开很多机器,最多组合使用2件机器),设配电箱,配电箱内设2p总开关(选多大的?)、2p漏电保护(25A,室内插座)、2p漏电保护(25A,室外插座)、1p空开(10A,室内照明)、预留2p空开(32A,可能装空调);

微信图片_20180309150953.jpg

目前就是这么多问题,请大家不吝赐教,谢谢大家!



楼主热帖
[装修DIY] 木工房电路请教
[装修DIY] 砖混结构楼顶木工房木龙骨地面找平施工问题请
[装修DIY] 砖混结构楼顶木工房木龙骨地面找平施工问题请
[装修DIY] 砖混结构楼顶木工房木龙骨地面找平施工问题请
[第十七届-吴新工具专项赛] 吴新工具专项赛——送给儿子
[中式传统DIY] 学习制作四仰八叉小凳子!

 楼主| 发表于 2018-3-9 12:13:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 鲁班粉丝 于 2018-3-9 14:58 编辑

占位求教!

问题1已解决;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-9 12:13:44 | 显示全部楼层
虚心请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 12:32:52 | 显示全部楼层
有三相电还考虑两相机器干嘛?三相电机省电效率高,价格便宜。
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 12:35:49 | 显示全部楼层
电笔可以判断零线火线,不明线路断电后要验电,最好装个电箱,以后分路会更多。
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 12:36:58 | 显示全部楼层
三相电里接n的是零线其余的都是火线 任意接一根就行 如果实在搞不清楚还是拿电笔测一下 总闸选一个60a的空开就够用
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-9 12:40:05 | 显示全部楼层
bdqhd 发表于 2018-3-9 12:32
有三相电还考虑两相机器干嘛?三相电机省电效率高,价格便宜。

楼房,小打小闹,压根就没往工业想。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-9 12:41:08 | 显示全部楼层
bdqhd 发表于 2018-3-9 12:35
电笔可以判断零线火线,不明线路断电后要验电,最好装个电箱,以后分路会更多。

谢谢热心解答。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 12:43:03 | 显示全部楼层
安全第一,首先总闸不对大小不对还给改装了。六平方的入户线总闸应该最大45A空开。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-9 12:43:53 | 显示全部楼层
q5097528515 发表于 2018-3-9 12:36
三相电里接n的是零线其余的都是火线 任意接一根就行 如果实在搞不清楚还是拿电笔测一下 总闸选一个60a的空 ...

60A?怎么算法?其实更想知道选择大小的依据。
另外,60A大过电表处总开的50A了,不会有影响吗?

来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 12:46:21 | 显示全部楼层
找个好电工根据用电器好好画一个系统图,装一个正规的配电箱。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 13:06:17 | 显示全部楼层
做个大电柜,多留几路线,以后方便,别到时候想加设备都没地方接,线尽量粗点,什么后遗症都没有
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-9 13:30:38 | 显示全部楼层
自带三相电,带锯、刨床这些就好买了。只是不知道有没有电梯,不然大机器弄上楼是个问题
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-9 13:37:32 | 显示全部楼层
路特他爸 发表于 2018-3-9 12:43
安全第一,首先总闸不对大小不对还给改装了。六平方的入户线总闸应该最大45A空开。

您指的哪个?电表空开?还是闸刀?另外入户线和室内都是4平方。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-9 13:40:14 | 显示全部楼层
路特他爸 发表于 2018-3-9 12:46
找个好电工根据用电器好好画一个系统图,装一个正规的配电箱。

能用钱解决的问题还是问题吗?
通过这次牵线可以达到学习的目的。
其实是因为--骑一翁,穷啊。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对