查看: 4313|回复: 40

[电路] 大佬。求判断下这电线可否上4000w的压刨。。

[复制链接]
发表于 2018-9-14 10:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮忙判断下我这电线是几方的。。是否支持4000w的压刨。。十分感谢。
104006niiz2x41ww4iwtji.jpg

104009zgb79agg79sapp6g.jpg

104013pxa2tguu8ajtazgt.jpg

来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2018-9-14 10:50:17 | 显示全部楼层
这目测最多6平方的线
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 10:51:03 | 显示全部楼层
要是6平方的线,带4000瓦不行!
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 10:53:52 | 显示全部楼层
空开要用D型号的
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 10:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
220的电4000W18A,理论值得2.5平方以上的线,看你的空开漏电都小了点,大点的电机有时候那个漏电保护器剩余动作电流小的话开机就容易跳闸,自己试一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 11:13:06 | 显示全部楼层
用c60的空开。4平方的线,6平方的更好
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 11:33:09 | 显示全部楼层
6平方带4000W没一点问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 11:47:53 | 显示全部楼层
空开小了,才16安的,空调最小都的32安

来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 12:19:45 | 显示全部楼层
线一点问题没有,6平方线至少能承载8000W,只是你这空开16A小了,换成36—40A的吧,也别超过这个数,超过,就不能对线路进行过载保护了。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-14 12:21:36 | 显示全部楼层
无知菜鸟 发表于 2018-9-14 10:51
要是6平方的线,带4000瓦不行!

6平方不能带4000?。。空开得换20或者25的是吧
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-14 12:21:54 | 显示全部楼层
寒山冬雪 发表于 2018-9-14 10:53
空开要用D型号的

谢谢
来自苹果客户端来自苹果客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 12:36:02 | 显示全部楼层
至于多粗的线照片是判断不出来的,4千瓦4平方线就可以了,当然6平方的更好
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 12:57:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对